Informationen zum Forum EPLAN Electric P8:
Anzahl aktive Mitglieder: 3.454
Anzahl Beiträge: 83.604
Anzahl Themen: 13.955

Im Beitrag/Titel Nur im Titel Nur nach Datum sortieren Docs / Anhänge mit Lösung
Suchmaschinenstatistik
Livesuche
Einstellungen
Info
Ergebnisse 1 - 13, 18 Gesamtergebnisse mit Suchbegriffen hensel sec.
EPLAN Electric P8 : Eplan und Hensel MI Verteiler
gfr am 05.09.2023 um 09:09 Uhr (1)
Ich weiß nicht genau was du haben willst, aber unter z.B:https://www.hensel-electric.de/de-de/produkt/22956/Mi-0200habe ich alle 2D und 3D Daten gefunden...(siehe auch Bild)

EPLAN Electric P8 : BMK ändern
bbe-bac am 17.01.2012 um 14:42 Uhr (0)
Zitat:Original erstellt von acarow:Ich würde bei den Abzweigdosen eher zu "UC" tendieren: "Umschließen und Tragen von Einrichtungen elektrischer Energie","Schrank, Kapselung, Gehäuse". Den Kennbuchstaben X würde ich eher den Klemmen selber zuordnen.Ich weis ja nicht welche Art von Gebäudeinstallation er da macht, kann mir aber nicht vorstellen, das er das wegen ein paar Hensel-Abzweigdosen verkomplizieren will.Aber wie schon gesagt, Ansichtssache. ------------------GrüsseBacki Was ist Elektrizität?Morg ...

EPLAN Electric P8 : Eplan Blockeigenschaften Buch
MarcCore am 25.04.2014 um 13:14 Uhr (1)
Wo kriege ich ein gute Buch über die Blockeigenschaften her ?Das Buch vom Hensel Verlag wird nur noch als eBook verkauft ?

EPLAN Electric P8 : DIN EN 61439
ME1 am 13.05.2014 um 10:44 Uhr (1)
Hallo Willy,die EN 61439 kommt, und keiner kann sie aufhalten Ich mache schon seit 3-4 Jahren die Klimaberechnungen mit Rittal Therm und auch per Hand.Die Ergebnisse decken sich auch meist ziemlich genau.Von daher hab ich schon mal das Problem beseitigt.Bisher haben wir auch Schaltgerätekombinationen bis 2500A gebaut.Diese dienten zur Stromverteilung als auch zur Steuerung von Anlagen.In Zukunft werde ich versuchen das zu trennen, sprich Steuerungsanlagen bis maximal 1600AUnd ab 1600 nur noch reine Stromv ...

EPLAN Electric P8 : 81346 Bennenung Gehäuse
Mr.Heli am 23.08.2017 um 13:29 Uhr (1)
Hallo Community,ich benötige eure Hilfe bei der Benennung von Gehäusen nach Norm 81346.Aktuell definieren wir die Gehäuse wie folgt: - Schaltschrank +E01 (ff.) - Klemmkästen +N01 (ff.) - Klemmdosen +X01 (von Hensel, Rose, etc.)nach neuer Norm würde ich sie wie folgt nennen: - Schaltschrank +UH01 (ff.) - Klemmkästen +UC01 (ff.) - Klemmdosen +U?01Sicher bin ich mir nicht bei der Benennung.Weiß einer von euch wie die Norm zu deuten ist?Oder kann mir Vorschläge nennen?!Mit freundlichen GrüßenMr. Heli[Diese Nac ...

EPLAN Electric P8 : Eplan und Hensel MI Verteiler
MarioED am 05.09.2023 um 07:39 Uhr (15)
Hallo,Hensel scheint ja in EPLAN keine Daten für zum Bsp. MI-Verteiler hinterlegt zu haben geschweigedenn gibt es irgendwo etwas zum Downloaden speziell Artikeldaten oder Macros für den Aufbauplan. Wir verwenden für unsere Industrikunden sehr viel Modulare Henselverteilungen die ich gern auch Im Aufbauplan darstellen würde bzw. deren Artikeldaten in der Stückliste hinterlgene mag1. Frage ... kennt irgendwer eine Möglichkeit sich Artikeldaten dafür zu downloaden2. Falls keine Idee wo, wie kann ich sie mir e ...

EPLAN Electric P8 : Eplan und Hensel MI Verteiler
MarioED am 05.09.2023 um 09:50 Uhr (1)
eigentlich ein fertiges Macro mit entsprechendem Artikel , ohne das ich es erst selber Bauen muss .... denn ich habe keine Ahnung wie das im EPLAN funktioniert.noch nie gemacht.

EPLAN Electric P8 : Eplan und Hensel MI Verteiler
MarioED am 05.09.2023 um 10:47 Uhr (1)
Zitat:Original erstellt von MarioED:eigentlich ein fertiges Macro mit entsprechendem Artikel , ohne das ich es erst selber Bauen muss .... denn ich habe keine Ahnung wie das im EPLAN funktioniert.noch nie gemacht. Bzw. wie kann ich denn generell einen Artikel neu anlegen.

EPLAN Electric P8 : Eplan und Hensel MI Verteiler
gfr am 05.09.2023 um 11:01 Uhr (1)
Also am einfachsten ist das, wenn du im DataPortal einen Artikel findest der ähnlich ist, z.B. von einem anderen Hersteller.Wenn es um ein Leergehäuse geht, am besten von Rittal, da die sind die Daten alle vollständig.Diesen Artikel importierst du, danach kopiert du ihn unter den neuen Namen und änderst alle Daten bis alles passt.Kompliziert wird es dann beim Erstellen der 2D bzw. 3D Makros für den Aufbau.Ich glaube das kann man hier nicht erklären....

EPLAN Electric P8 : Eplan und Hensel MI Verteiler
MarioED am 05.09.2023 um 11:08 Uhr (1)
ja, genau darum geht es Primär, die 2D Macros für den Aufbau. Aber auch Generell das erstellen eine Artikels verstehe ich nicht. Also selbst wenn ich mir einen neuen Artikel erstellen will (also ich gehe in die Verwaltung Rufe mir einen gleichen Artikel auf sage Neu ... hab ihn ein 2. Mal kann ihn aber nicht abändern ) keine Ahnung woran das liegt. Ich hab das in dem Grundlehrgang zur 2022 mal kurz angerissen bekommen, aber das ist 1,5 Jahre her und seit dem dürfte ich bis vor ein paar Wochen leider nicht ...

EPLAN Electric P8 : Eplan und Hensel MI Verteiler
Juke am 05.09.2023 um 11:25 Uhr (1)
Hast du in der Artikelverwaltung die Registerkarte "Eigenschaften" zum bearbeiten angewählt??In der Registerkarte "Übersicht" sind nur die Informationen die du über Ansicht [...] eingestellt hast.

EPLAN Electric P8 : Eplan und Hensel MI Verteiler
MarioED am 05.09.2023 um 11:34 Uhr (1)
Ich hab ehrlich gesagt grad überhaupt keine Ahnung mehr was ich hier überhaupt mache ... bzw. ob ich überhaupt auf dem richtigen wege bin.

EPLAN Electric P8 : Eplan und Hensel MI Verteiler
MarioED am 05.09.2023 um 12:01 Uhr (1)
Hat sich dann auch erledigt, der Stein der weisen ist gefallen und der Fehler war eindeutig Bedienerseitig ...